| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
锋言锋语 至圣
经验值:26732 发帖数:3939 精华帖:54 |
楼主
主题:重温去年的高线烧快熔文题。 这是去年发的帖子。 今天再次分析。 橙色线是触发角,红色是电流器PI输出。 在尖峰处, PI调节器输出降至-4.16%. 此时触发角是-3.21%。 在尖峰之前, PI大概1%, 触发角21%左右。 可以推断此时EMF大概占20%. 但是尖峰除, 计算的EMF是0.95%。 这里明显有问题。 难道是EMF计算错误? 这是其一。 尖峰处, 是本桥逆变阶段。 触发角-3.21%。 此时出现尖峰电流, 只能解释为触发问题。 因电机转速没有任何变化, 可能形成了一个周期的环流。 这是其二。 @老兵
不忘初心
|