| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
杨安翔 新手 经验值:45 发帖数:1 精华帖:0 |
楼主
主题:V90使用工艺对象进行速度控制时经常报故障F1912,工艺对象错误代码为16#2080,请问怎么解决? |
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
2楼
主题:回复:V90使用工艺对象进行速度控制时经常报故障F1912,工艺对象错误代码为16#2080,请问怎么解决?方案的问题加EMC的问题。 1)为什么不用1515-2PN,或另外再扩展一个网络口 2)所有的通信功能都集中在一个网络上是工艺轴应用最大的忌讳 3)从楼主的这点信息来看,EMC的问题也没有得到很好的解决,这样的方案本就不好解决。 4)对外通信采取了什么有效的措施? 方案就像基因,决定了一切。就像一个人先天免疫力缺损,什么病毒都扛不住的。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|