主题:Smart200,组态王,同时监控

最近在用Smart200,有两个CPU,ST40和SR40,组态软件是亚控的组态王,网口连接,遇到的问题是:

  1. 组态王和Smart200软件能够同时连接到ST40,中途也可以断开再连接,比如说:组态王在运行,与ST40交互正常,Smart200也在监控ST40。这时可以退出组态王,然后再运行组态王,与ST40的通讯很快就连接了;断开Smart200监控,然后再打开,都能正常连接ST40。

  2. 如果用SR40的话就不行了:先开组态王,可以与SR40正常建立连接通讯,这时Smart200软件能扫描到SR40,但是不能建立连接;如果Smart200先与SR40建立连接,这时组态王就不能与SR40建立连接了。

    大家有没有遇到过这种问题?谢谢!!

JeepKenny
游民

经验值:108
发帖数:5
精华帖:1
6楼    2022-02-12 10:44:19
精华帖  主题:回复:Smart200,组态王,同时监控

感谢各位的帮助,问题点已经找到了!通过向亚控咨询,通过修改组态王驱动文件(KSV7200.ini)将PLC设置成多上位机模式就可以了,具体如下:

初始值:

[192.168.2.1:0]

/SMART

LocalTSAP=0101

RemoteTSAP=0101

TpduTSAP=000A

SourceTSAP=0009

修改后:

[192.168.2.1:0]

/SMART

LocalTSAP=0301

RemoteTSAP=0301

TpduTSAP=000A

SourceTSAP=0009


解释:TSAP=0101,对PLC来讲只允许一个上位机连接(Smart200软件,组态王都理解为PLC的上位机),TSAP=0202,允许两个上位机连接,TSAP=0303,允许三个(含)以上个上位机。

亲测,OK!

希望对大家有帮助!!