主题:电机与变频器接地

计划安装G150柜,查阅G150运行手册,2.4章明确要求电机接地线一定要接回变频器柜。

之前的安装情况是电机和老变频器分别接地,没有接地回路。


想请教的是为何电机的地线一定要连接回柜体?不接会有啥影响?


谢谢

yming
版主

经验值:138362
发帖数:23137
精华帖:880
10楼    2022-02-15 12:09:20
精华帖  主题:回复:电机与变频器接地

电机电缆不带屏蔽没关系;每相两根线也没问题。重要的是电机电缆的布线结构。(布线有说明,参照说明即可。)

但是。电机接地必须单放电缆回到变频器!否则,对外部的干扰非常严重。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?