作者 | 主题 |
---|---|
WWCWWC 至圣 经验值:71966 发帖数:8035 精华帖:145 |
楼主 2022-02-15 11:41:11
主题:顺向思维查找840D系统故障一例 顺向思维查找840D系统故障一例 今天上午,在微信上看到有一台840D系统设备,进给丢失(在AUTO模式下,各轴没有移动)。我回复,看看进给率的旋钮打在什么位置(打在0%)?回复说有报警出现了,按MCP板上reset复位后,报警消除,继续自动运行是可以的。 出现过报警信息原因引起的故障,还是需要进一步确认的。于是赶到设备现场,对故障报警做进一步的确认。到现场后,设备在正常运行,查看诊断界面下的报警日志,确实有过一些报警记录。正在寻思着,是那一条报警信息时,这个故障再次出现,还没有反应过来时,设备的进给由暂停,又自动运行了(根据设备运行的声音判断)。重新返回到“诊断”界面,看报警诊断信息内容,图示: 报警信息主要是描述600800#故障。 根据这个信息,进入step7用户程序,看具体的报警成因是那些原因引起的,图示: 报警程序并不复杂,主要原因是由I33.6(触点)动作引起的。 根据报警信息,查找到schimpke(设备润滑设备)的报警,归结到最终的该设备的所有短路器触点可能存在的闪断原因引起的,根据上述报警,有定时器延时4S触发和定时器延时20S触发2种报警形式。 打开程序,监控: A "verz Steuerspannung ein" //系统启动 A "verz.Fehlerm.Schimpke" //schimpke设备的保护触点 = "ALMSG_DB"._8FdStop6008xx[0] //VS oder Spi Halt Achse 8 FM 600800
A "verz Steuerspannung ein" //系统启动 A "verz.Fehlerm.Schimpke" // schimpke设备的保护触点 S "ALMSG_DB".C1.FDD_RID_5101xx[3] //FM 510103 vs+einlesesperre A "ZM Taste Reset" //MCP板上的reset按钮 R "ALMSG_DB".C1.FDD_RID_5101xx[3] 其它的报警信息类似,只不过是显示的通道不同。 归结到引起故障的更本原因,是schimpke设备的保护触点存在闪断,我判断的理由是定时器动作了,schimpke设备正常时,该点的状态为1,而设备故障报警时,该点必须在断开信号大于4S时间以上,且设备在启动状态下才可能触发报警的。 由于设备在正常运行,寻思着是否考虑暂时把这个定时器延时时间由4S修改为稍大一些?如6S,说干就干,重新设置下载该定时器延时时间为6S。仔细考虑一下,还是感觉不妥,重新又还原到4S,目的是想在故障时能够找找具体的故障位置。该报警输入条件是由schimpke设备的9个断路器(各润滑电机驱动断路器)及制冷压力(高、低压)判断串联组成的,判断起来稍微麻烦一些,没有单独输入那样容易捕捉。在现场微信上告知当班领班,再出现故障时,不要复位掉报警信息,直接通知我到现场处理。 本次查找,故障虽然没有现场处理,但是,问题基本锁定了,查找故障的根源只是时间问题了,后续故障查找到后再补充说明。 |
WWCWWC 至圣 经验值:71966 发帖数:8035 精华帖:145 |
1楼 2022-02-16 13:29:00
主题:回复:顺向思维查找840D系统故障一例 后续1: 经过整一天的运行,该故障没有再次出现,但是,故障原因已经明确在这个范围,图示是schimpke设备的部分相关电路: 其中,5K4为设备液位检测。 当润滑冷却单元设备正常时,驱动5K1继电器得电,再由继电器触点信号转换为plc的输入I33.6信号输入到西门子840D的系统。 回路中任何一个断路器辅助触点具有闪断,都将影响到报警回路的触发,其中,600800#报警只需要启动系统后,闪断信号5K1继电器断开时间大于4S就能够满足报警条件。 由于无法停止设备,进行进一步的诊断确认,只能把这个问题暂时放一放。 |
千万个为什么 至圣 经验值:10584 发帖数:848 精华帖:9 |
2楼 2022-02-21 08:10:03
主题:回复:顺向思维查找840D系统故障一例 德国设备,一般是压缩机高低压信号引起的
学如逆水行舟,不进则退! wwhoho@163.com
|
WWCWWC 至圣 经验值:71966 发帖数:8035 精华帖:145 |
3楼 2022-02-21 11:45:37
主题:回复:顺向思维查找840D系统故障一例 经过几天的消停后,昨天晚上9点多,同事又给我打电话了。 因为在家休息,无法到现场进行判断,只能通过维信方式回复了几个排除问题的方法。 今天待同事上班后,再交流昨天同事处理的过程。 制冷空调压缩机高、低,压的问题可能性的存在的,你比较有专业的眼光,估计你也有过类似的经历。 今天,一上班,我到现场去看,还是没有查询到具体的问题。 这个触点闪断,确实不这么好查询到,需要时间和方法。 也曾经想临时设置一个plc,检测到底是那个断路器或者空调开关触点引起的,只是最近其它事务繁忙,无暇顾忌到这个问题。 |
WWCWWC 至圣 经验值:71966 发帖数:8035 精华帖:145 |
4楼 2022-02-21 14:03:08
主题:回复:顺向思维查找840D系统故障一例 后续2: 刚刚遇到同事,问起昨天晚上润滑站设备报警的处理过程,确如千万侠说的那样,是由制冷设备的高、低压压力检测开关动作引起的,昨天同事临时处理的短接线,图示: 红色短导线。 该制冷器,早前委外修理过几次,但是,尤其在夏天使用,由于该制冷机组的制冷效果逐步下降,已经无法满足目的的设备需要。 我曾经对该设备,外置过强制风冷,在天气炎热时,润滑油温还是会上升很高,到保护的临界点。后来,还是把它改造为水冷冷却方式,就是采用板式换热器给润滑油冷却,图示: 效果还可以。 此,本次维修,最后是彻底摈弃了原制冷设备的高、低压检测,将A/C端子用短导线短路处理,然后由原制冷改为板式换热器的水冷方式。 |