楼主    2022-02-23 17:03:11
主题:GL150负载换向逆变器的接地故障

高线精轧机, GL150, 由于加热炉扩容改造,期间电机进行保养。 保养完毕,更换减速机,锥箱后,要进行试车。 但是启动以后会报F30094接地故障。

如图, GL150接地故障检测原理


简单来说, 就是测进行绕组和电机绕组的星点偏移电压。 该偏移电压取绝对值和偏移阈值比较, 然后经过积分器输出。达到故障阈值发出故障信号。


由于精轧机工作的地方比较潮湿, 所以长时间停车以后报接地是正常现象。 一般处理措施就是开励磁给电机升温, 用加热器给电抗器升温。  

故障发生后,升温措施采取后,现象依旧。 测量绝缘, 电机和电抗器都是1000M以上。 这就怪了。 我之前遇到过接地故障,无法排除,最后发现是电机绕组的引线在经过风道的时候没有固定紧,导致磨损破损, 启动时震动加大,加上风吹,会碰到外壳导致。  所以首先怀疑是电机保养时可能损伤了绕组。 


连上装置,查看上图r6056波形。


红色是速度, 零位两个对应2个绕组。 从图上看, 确实是偏移电压有点高, 导致积分器往上走,达到阈值报出故障。


咨询西门子工程师, 采用单绕组运行,也是报出同意故障。 西门子工程师建议充分升温 。 于是开着加热器和励磁, 升温一整夜。

今天早晨,继续试车。 依然报故障。 开始寻找外部接地原因。  查电缆。 我由于有别的事情,没在现场。

下午到现场跟踪进度, 现场人员说已经测试没问题了。 我给负责人打电话, 说是电机电缆在电机侧没有接地。 原来一直没接地,  这次接上以后试了试, 就没问题了。

想起来,昨天试车的时候发现电机侧的接地线对地打火, 看来确实跟这个有关系。


静下心来分析。

GL150是靠测量星点不平衡带电压来判断接地故障的。 那么, 电机侧单芯电缆不接地, 为什么会影响不平衡电压呢。


咨询了以为传动专家, 给了我一些提示, 说是不接地, 或造成磁场不平衡。豁然开朗。


我尝试来解释一下:

由于电机电缆和电机绕组, 通过自己的对地耦合电容跟"地”发生关系。 正常接地情况下, 电缆在电机侧单端接地, 每个绕组,或每根线对地的电容在一个量级上,这样大体上是平衡的。 由于结构原因造成的稍微不平衡电压,就是图1的P6053设置的不平衡电压阈值。  当电缆不接地时, 由于电缆敷设无法相对环境严格对称, 会造成阻抗不一样, 会影响到电机输出电压的平衡关系,大于阈值。 阈值实际值是612.37, 此时偏移电压达到800多。 造成积分器输出累计达到报警值。


总结:

  1. 一方面, 再次认识到施工规范的重要性。 今天翻看图纸, 明确要求电机电缆在电机侧单端接地。 负载的电磁环境会造成种种影响,遵守规范非常之重要。

  2. 遇到问题切记先入为主。 一定要冷静,客观的分析。逐步发现真相。昨天其实指导电缆没接地,但是想当然认为接地跟这个没关系。