主题:求助logo modbus tcp 从站的通信设置

企业微信截图_1647656308226.png

企业微信截图_1647662805717.png

企业微信截图_16476628388748.png

企业微信截图_16476632886205.png

logo 8.3作为从站,与支持网口的服务器设备ZLAN联接,zlan通过485接线与温湿度传感器联接,在做主从站配置后,logo始终无法收到温湿度的采样数据,求助版主该如何配置。感谢了。

1111
Zaxife
至圣

经验值:12573
发帖数:2503
精华帖:31
1楼    2022-03-19 16:30:58
精华帖  主题:回复:求助logo modbus tcp 从站的通信设置

大体上整个流程都没啥问题,只是细节上没考虑到,以前做过测试Modbus客户端没问题的。

1、网络视图里面的端口不要乱连线;

2、Modbus连接 的 单元标识 需要自己测试,很多厂家都是用1,而不是西门子默认的255;

3、用ModbusSlave测试是,读取300001,顺手写回400001很方便测试LOGO!程序、配置是否正确;

这是测试程序 Project.zip

下面是测试截图