主题:第二光栅插头虚接后的处理记录

今天机床进行跑和热机过程中,突然报警“25000 B轴主动编码器硬件出错”。重启PO后,第二编码器找不到,下电重启后也还是报错。

此时看轴诊断界面,发现确实编码器识别不了,将第二光栅屏蔽,启用半闭环发现没问题。怀疑是识别问题,就把原有第二光栅删除,再识别,然后确认保存,重启后依然找不到编码器;故怀疑是硬件问题,要么是编码器出问题,要么是光栅线出问题;

下电检查电缆后发现,是初始DRIVECLIQ插头未插紧,运动过程中出现松动,虚接了,重新插劳后,再次上电测试,发现不再报警。

但是复位上使能时,B轴直接动了0.3度,并报警“25040 轴B禁止误差监控”,怀疑是重新识别后,光栅信号反了;故切换成半闭环,动B轴时果然发现方向出错,将410信号反过来后,问题解除。