主题:每日一贴之Parking 关于Parking功能以前在故事里曾经描述过,昨天有坛友向我问该资料,这样在这里以每日一贴形式贴出来吧! 在S120多传动控制系统中,由于一个CU控制单元需要控制多个驱动轴,若其中某一驱动轴或驱动轴内的某一模块出现故障,虽然不会影响其他驱动轴的运行,但该故障将会一直存在,导致该驱动轴不能工作。若希望故障不再显示,或将故障的驱动轴取下维修,而不影响其他驱动轴的工作,则需要用到以下介绍的功能。 2 Parking 功能 2.1 Parking 驱动轴 1) Parking驱动轴的实现:通过参数P0897=1 或控制字STW2.7=1 实现。相反若要取消驱动轴的Parking功能,将P0897=0 或STW2.7=0即可。通过参数r0896.0 或状态字ZSW2.7 可以查到其状态,当r0896.0=1或ZSW2.7=1表示处于Parking状态。 2.2 Parking 编码器 1) Parking 编码器的实现:通过参数P480.14=1或编码器控制字Gn_STW.14=1实现。相反若要取消编码器的Parking功能,将P480.14=0或Gn_STW.14=0即可。通过参数r481.14或编码器的状态字Gn_ZSW.14可以查到其状态,当r481.14=1或Gn_ZSW.14=1表示该编码器处于Parking状态。 2.3 Parking 驱动轴示例 图2. 2.4 Parking 编码器示例 图3. 3 Deactivating 功能 3.1 Deactivating 驱动轴 1) Deactivating 驱动轴的功能介绍: 2) Deactivating 驱动轴的特点: 3.2 Deactivating 其他模块 3.3 Deactivating驱动轴示例 1) Deactivating驱动轴1的过程: 2) 重新Activating驱动轴1的过程: 图5. 4 Parking和Deactivating功能的比较 4.1 两者的相同点 1) 两者都可以使驱动轴或某一模块处于停止被CU控制单元监控的功能。 5 使用Parking或Deactivating功能和DMC20 /DME20实现热插拔 5.1 热插拔功能介绍 1) 热插拔功能:采用该功能可以使轴或部件从运行的系统中移除。 5.2 热插拔示例 1) 首先Parking驱动轴6,即P0897=1。也可以Deactivating轴,即P0105=1。 图6. 说明:SINAMCS S120 FW2.5 SP1 以后的版本都具有这些功能。 这个功能还是很实用的,以上文本为本人工作收集的资料,在此仅供坛友们参考!