技术论坛

 ET200 SP 1510 PLC 和TP1200触摸屏通信提示会话失败,无法通信

返回主题列表
作者 主题
guozs1990
侠客

经验值:970
发帖数:140
精华帖:1
楼主    2022-06-08 12:56:41
主题:ET200 SP 1510 PLC 和TP1200触摸屏通信提示会话失败,无法通信

请教一下老师, TP1200 IP 10.22.41.133/24   PLC IP 10.22.41.132/24.

程序下载都未出现报错。下载程序后,触摸屏和PLC 无法建立通信。检测PLC 提示会话身份验证失败。

触摸屏重新上电重启,会有图二的系统报警提示 触摸屏和PLC 的连接不合规。时间同步出错?

已经进行的操作:PLC 储存卡全部格式化,PLC 恢复出厂设置。触摸屏恢复出厂设置。

想得到帮助:下一步如何排查原因?

多谢各位老师!!!







但行好事,莫问前程
guozs1990
侠客

经验值:970
发帖数:140
精华帖:1
5楼    2022-06-12 08:38:37
精华帖  主题:回复:ET200 SP 1510 PLC 和TP1200触摸屏通信提示会话失败,无法通信

触摸屏connection 设置中,与PLC 连接parameter 中的密码忘记删除了。即使PLC设置的访问权限是完全访问,因为触摸屏这边设置了密码,导致通信会话失败,密码删除即可



但行好事,莫问前程