主题:【内行说】wincc报警及在线表格控件使用详解 在平时的项目中,由于时间紧,报警控件一般直接拉出来不做过多组态就用,其实这个控件有大学问,接下来我们一起来看看。首先打开wincc项目,在图形编辑器中新建画面,然后分别插入Wincc AlarmControl、Wincc Online TableControl、Wincc RulerControl控件,如图: 1、Wincc AlarmControl 打开组态对话框,常规,窗口标题栏,标题栏的组态可以选0-无、1-正常、2-窄;显示文本也可更改,窗口的移动,调整尺寸,关闭等属性可选择,样式也有多种可供选择,以及滚动跳的设置,时间基准的设置。属性里面主要可以组态打开画面显示的内容,服务器的选择,排序,煤业的消息数等等。 常见的样式如图所示: 打开画面显示的列表可以选择如图: 参数可以调节列标题和行标题,如图: 效果里面主要是对表格里面的颜色设置,这个可以根据个人审美配色,我觉得西门子给的wincc库里面颜色搭配不错,大家可以参考,如图: 字体选择包含字体的样式和大小,如图: 消息块即消息列表,如图: 操作员消息,这里可以组态一下,当作操作记录用,如图: 工具栏的组态可以根据项目需求保留必要的组件即可,如图: 状态栏和工具栏原理一样,如图: 到此,报警控件基本组态完毕。 2、同理组态Wincc Online TableControl控件的外观,时间列和数值列组态如图所示: 3、Wincc RulerControl控件组态,改变他的显示位置即字符长度,块组态如图: 一定要关联数据来源,如图所示: 至此组态完毕,仿真界面如图: 数据导出 报警筛选 个人分享至此结束。