技术论坛

 (案例)三台排水泵的轮换控制

返回主题列表
作者 主题
谷歌涂鸦
侠圣

经验值:4145
发帖数:80
精华帖:9
楼主    2022-07-12 17:55:09
主题:(案例)三台排水泵的轮换控制 精华帖 

进入雨季,各处都在防涝排水,做了一个三台排水泵的轮换控制,有用得到的可以拿去试试,见附件。

大致功能是:上下限液位控制;三泵轮换,每次启动时都轮换一台;故障泵跳过;上限启泵后,五分钟内未停则补下一台泵;三泵全开后,五分钟仍不停,则报警;定时自检启泵。

电控箱的图纸是我用CAD一笔一笔画的,使用了3个KBO控制与保护开关。大家随便看看就好,不专业的地方别笑话,我不是自动化专业的人士,电气知识全是缘于兴趣爱好自学的。我建筑专业的,上学时还没有电脑和CAD课程呢,画图是用图板丁字尺。

三台排水泵轮换程序.zip





甫哥
奇侠

经验值:9719
发帖数:1446
精华帖:72
15楼    2022-07-21 09:58:18
精华帖  主题:回复:(案例)三台排水泵的轮换控制

不错,给楼主点赞!

研究了一下楼主的程序,在完全保留原程序工艺、功能的情况下,可以适当的调整一下:

1)删除功能块B8、B9、B10。原因:不需要;

2)删除功能块B2,调整为使用B1的输出 取反 后,复位B11、B12、B13;可以说:复位的逻辑关系等同于改动前;

3)可以取消B20、B21、B22,再分别 双击 B17、B18、B19的第4输入脚,会出现一个点。表示【取反】后在输入该输入端。等同原来使用的非门。这样看起来程序会简洁一些。

三台排水泵轮换控制(已调整).zip


书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
甫哥
奇侠

经验值:9719
发帖数:1446
精华帖:72
16楼    2022-07-21 12:20:15
精华帖  主题:回复:(案例)三台排水泵的轮换控制

另外,楼主及15楼调整后的程序中,均存在一个小小的漏洞。

即:【轮换至故障泵时输出一个脉冲,使计数轮换开关调至下一台泵】这部分程序,如果有两台泵故障保护不能运行时,不能连续跳过两台故障的泵,只能等到异步脉冲B3再次输出高电平时,跳过另一台故障泵。如果系统扩展至4台泵或更多的泵时 或开【下一台泵】的延时时间更长,则更应该解决此问题。

优化方案的步骤如下:

1)将B27、B28、B29,全部由【与门】变更为【沿触发与】功能块;多台泵故障时均可以发出跳故障泵脉冲;

2)删除B30与M2之间的B31、B32两个功能块后,再在B30与M2之间插入一个M(如M3)。用于延时。M3、M2串联后可以延时2个周期的时间。即:(确保)B4第4输入脚的跳故障泵脉冲,滞后B4第1输入脚的开泵脉冲两个周期的时间;

3)在功能块B3与B4之间插入一个【沿触发与】,用于配合上述的两项变更。


三台排水泵轮换控制(再优化).zip

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
谷歌涂鸦
侠圣

经验值:4145
发帖数:80
精华帖:9
17楼    2022-07-22 09:10:43
精华帖  主题:回复:(案例)三台排水泵的轮换控制

非常感谢甫哥简化程序并找出连续跳过两台故障泵时出现的问题,经过甫哥修改的启发,以后会改变思路,我收藏了:

甫哥修改的这个程序虽然我已理解,但毕竟不是出自我心,应该还是甫哥的智慧财产,所以不敢擅自拿来使用。自己分析后,不能连续跳泵,原因出在B27、28、29共用了31、32两个功能块,把它们独立开就好了:

大家请参照甫哥优化后的程序,最简练。




甫哥
奇侠

经验值:9719
发帖数:1446
精华帖:72
18楼    2022-07-22 17:21:48
精华帖  主题:回复:(案例)三台排水泵的轮换控制

1)找出不能连续跳过故障泵的原因,并使用自己的方法解决问题。值得点赞!

2)个人认为还有一点很重要的原因:原来被共用的B31、B32(含M2)不能在恰当时机(或时间)复位,才导致不能连续跳过故障泵。您的解决思路是:不共用;我的解决思路是:让其及时复位。有需要时再置位、再复位;

3)我既然已经将修改后的程序公开上传,就表示任何人均可以使用。

在这个平台上:大家共学习、同进步!

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
您收到0封站内信:
×
×