主题:G120XA自由停车参数设置
plc1215和变频器G120XA采用的uss通讯,程序已经编写好,程序逻辑没法动,想通过变频器内部参数更改,把变频器停车方式改为自由停车。
呼啦啦水电费
侠圣

经验值:2879
发帖数:268
精华帖:15
6楼    2022-09-26 13:01:11
精华帖  主题:回复:G120XA自由停车参数设置

这个问题很简单啊,用不到自由功能块这么复杂,连BICO都没必要用!直接使用宏54,宏54详见图片。
其实G120、G120C等也最多用个BICO就能搞定,就是单独把P840=52.4,P844=722.0,就能实现ON/OFF2,其它控制字部分、速度给定就用宏里面的即可,很方便