作者 | 主题 |
---|---|
手机用户20200206318685 新手 经验值:18 发帖数:1 精华帖:0 |
楼主 2022-09-25 11:19:32
主题:G120XA自由停车参数设置
plc1215和变频器G120XA采用的uss通讯,程序已经编写好,程序逻辑没法动,想通过变频器内部参数更改,把变频器停车方式改为自由停车。
|
呼啦啦水电费 侠圣 经验值:2879 发帖数:268 精华帖:15 |
6楼 2022-09-26 13:01:11
主题:回复:G120XA自由停车参数设置 这个问题很简单啊,用不到自由功能块这么复杂,连BICO都没必要用!直接使用宏54,宏54详见图片。
清风逝,尘飞扬
|