主题:CPU 224XP CN 通讯口的问题!!! 多台CPU 224XP CN与上位机力控通讯,上位机用RS232转RS485转换器用双绞线连接至300米外的CPU 224XP CN的Port0口,CPU的Port1口接的SMART LINE 触摸屏,现触摸屏与CPU 通讯正常,上位机不能与CPU通讯,检查后发现多台CPU的Port0口烧了。 问题1:在不更换CPU,不改变CPU程序及上位机组态、仍然使用RS485的通讯方式,有什么办法恢复上位机通讯。 问题2:在不更换CPU,不改变CPU程序及上位机组态,仍然使用RS485的通讯方式,能否加挂EM277与上位机通讯。 |
YUKJ 至圣 经验值:17226 发帖数:2954 精华帖:6 |
1楼 2022-10-15 12:50:32
主题:回复:CPU 224XP CN 通讯口的问题!!! 224XP的通信口是不隔离,这就对与上位机通讯的安全问题出现挑战。通常是接地系统不合格(在国内不合格的接地系统比比皆是),接线暴露,甚至紧靠高压线路,都容易损坏PLC的通信口。 1. 损坏了就更换新的,除了你们会修理。换新还得查找并解决引起损坏的原因。 2. 如果仍然使用224XP, 给通信口加装隔离措施,例如RS485/RS485隔离变换器(几十元)、RS485中继器(100元左右的就可以) 3. 加EM277没有必要,技术上就不靠谱。 4. 要么更换PLC,使用200 SMART, 用以太网通讯与上位机通讯。通信口隔离的。 |