主题:CPU 224XP CN 通讯口的问题!!!

多台CPU 224XP CN与上位机力控通讯,上位机用RS232转RS485转换器用双绞线连接至300米外的CPU 224XP CN的Port0口,CPU的Port1口接的SMART LINE 触摸屏,现触摸屏与CPU 通讯正常,上位机不能与CPU通讯,检查后发现多台CPU的Port0口烧了。

问题1:在不更换CPU,不改变CPU程序及上位机组态、仍然使用RS485的通讯方式,有什么办法恢复上位机通讯。

问题2:在不更换CPU,不改变CPU程序及上位机组态,仍然使用RS485的通讯方式,能否加挂EM277与上位机通讯。

YUKJ
至圣

经验值:17226
发帖数:2954
精华帖:6
1楼    2022-10-15 12:50:32
精华帖  主题:回复:CPU 224XP CN 通讯口的问题!!!

224XP的通信口是不隔离,这就对与上位机通讯的安全问题出现挑战。通常是接地系统不合格(在国内不合格的接地系统比比皆是),接线暴露,甚至紧靠高压线路,都容易损坏PLC的通信口。

1.  损坏了就更换新的,除了你们会修理。换新还得查找并解决引起损坏的原因。

2.  如果仍然使用224XP,  给通信口加装隔离措施,例如RS485/RS485隔离变换器(几十元)、RS485中继器(100元左右的就可以)

3.  加EM277没有必要,技术上就不靠谱。

4. 要么更换PLC,使用200 SMART, 用以太网通讯与上位机通讯。通信口隔离的。