手机用户20220617163557
游民

经验值:147
发帖数:8
精华帖:1
楼主    2022-10-15 12:13:04
主题:CU320-2 PN之间如何实现通讯,以及在STARTER中对伺服电机做配置

大家好!

我有两个CU320-2 pn模块,现在打算将两个模块组态,其组态的物理连接是不是将其中一个CU320的X150 P2连接到另一个CU320 的P1上呢?


同时我需要在STARTER里面对这两个CU320连接的电机进行配置,目前我只能找到和PC直连的CU320。


请问各位大佬有没有好的建议呢?谢谢!

手机用户20220617163557
游民

经验值:147
发帖数:8
精华帖:1
2楼    2022-10-15 13:31:31
精华帖  主题:回复:CU320-2 PN之间如何实现通讯,以及在STARTER中对伺服电机做配置

太谢谢兄弟了!


问题已解决,PC直接连接X150即可。