主题:【S7-300】记忆中的一次忐忑不安的外出诊断排障过程 【S7-300】记忆中的一次忐忑不安的外出诊断排障过程 背景时间已经被岁月消磨的很模糊了,具体应该在20多年前吧,刚刚初识西门子S7-300/400的那段时间,那时的我就是最基本的step7软件界面操作也不是很熟悉。记得有一次,接到家弟的一个电话,说有一台从台湾进来的设备,突然在使用过程中,某一个输出点没有了,造成产品输出链条无法传动,情况比较着急。我接到家弟的电话后,赶紧前往家弟的公司。 到了家弟的公司,一看设备现场是西门子300系列的控制系统,主要是cpu导轨上有一个输出模块,设备运行后有指示灯亮的输出,但是接触器无法吸合,外围在我过去前已经让家弟检测过没有开路性故障。到达家弟的公司,他早已经安排维修人员,早早的用一辆自己焊接的台式电脑推车(笔记本那是还是比较稀罕的,我也刚刚是公司配置给我的那会),及mpi适配器放在设备现场,让我诊断诊断。大致了解了一些情况后,我颤颤巍巍的打开台式电脑上安装的step7 V5.1版本,兜兜转转的在软件上一通查找上传途径。在路上一直在想,该设备如何上传,是否加密的事情。由于,对软件界面的熟悉程度不足,找了很长时间也没有找到上传的操作途径,几经一番周折后,还算运气,“碰巧”找到了(那是主要的知识面只能有几本有限的书籍上的描述),万幸的程序没有加密,上传成功后赶紧点击在线,看plc输出是正常的,Q点在设备运行后,有正常的输出能流。我对家弟说可能是输出点坏了,需要更换。家弟回答说这些模块备件他没有备,无法用备件替换。我看了看在导轨上的硬件组合,并不熟悉可以通过软件和硬件组态查看,只知道在导轨上找相似的模块,当看到在怀疑了的故障模块左侧有同样的输出模块后,我让家弟断电,关机。拿了一把起子,将模块拆换过去,要知道那时300系列的模块拆装也刚刚在自己的公司稍微有1、2次的经历,也不是很熟悉,心里没有那种底气。但是,我还是装出比较熟悉样子,在现场进行的模块拆、装的演示。很快,模块替换好了,确认安装到位后上电测试,输出链能够转动起来了,让家弟试试其它设备动作,没有了什么异常,就到家弟安排到他的办公室喝茶聊天去了。 现在想起来还是比较搞笑,一个懵懵懂懂对产品不够熟悉的,居然也敢颤颤巍巍的去到外面给别人做诊断,反正,那时也没有深刻的领悟西门子300、400的应用经历,无知,但是敢于无畏,也是从我的一个侧面见证了西门子300的辉煌经历。 国庆后,陆陆续续看到说300即将退市的信息,感觉很是惋惜,这么一款优秀、稳定的产品居然也进入退市的地步。事物总是发展的,portal软件自V10.5版本面市以来,也已经进入V17的时代,优生后才能够劣汰,向西门子S7-300致以崇高的敬意吧,是300、400的plc应用才使我逐渐熟悉了step7软件的应用和编程技能的提升,并将延续到portal中。 |