主题:【S7-300】记一次profibus DP通讯故障的排除过程

【S7-300】记一次profibus DP通讯故障的排除过程

  上一篇写的是忐忐忑忑的第一次外出诊断PLC硬件故障的经历,有一点意犹未尽的感觉,时间跨越到大概近10年前,通过对西门子300、400应用的逐步熟悉,和一些通讯故障排除的经验累积,逐步熟悉了STEP7软件的应用及硬件的认知度也逐步提高,快速为公司同事排除一起DP通讯故障,这次排障过程记忆非常深刻,同时也逐步提升了在同事们的心中树立起我对西门子plc应用的认识度。

  记得事情是这样的,大概10多年前吧,一次公司同事电话请教说,他所管辖的涂装车间有一台涂装设备,是西门子300系统的,设备使用几年后,近期老是出现不间断、无规律丢站的故障。我拿了笔记本到同事那边的设备现场,上传了硬件及程序,查看诊断缓冲区信息,监控到确实有掉站的报警记录,具体信息内容早已经遗忘了。记得当时也一时也找不出具体的什么原因引起的,随手到故障报警的站点,拔下DP插头,打开一个DP连接插头,看DP电缆确实没有严格按要求将DP电缆的屏蔽金属层压接在金属片上,A/B连接可靠性到还可以的。于是,要求同事将该设备的所有站点的DP插头检查一遍,发现类似的情况,重新做一遍,必须将DP电缆的金属层,压接在DP插头的金属片上,不多时,参与排查的公司几位同事陆陆续续回到我主站位置,大家都把检查和维修的事情汇集了一下,发现该设备确实有部分站点的DP电缆的屏蔽层金属电缆,没有按要求连接到DP插头的金属片上的现象普遍存在,并在现场纠正了这个问题。另外,从站的PE接地也是很随意性的。我说DP通讯对这些问题情况非常敏感,在实际应用中必须遵守最基本的规约进行。重新落实排查情况,整改后一直到现在也没有接到过那位同事的求助电话了,那次,处理问题排查先后没有化掉半小时时间,如同中医把脉,针对性的解决的无辜掉站的原因,更进一步增加了我认识西门子DP通讯的认识和信心。