主题:TP177B PN与313c通信故障处理

周末远程诊断了一起面板与313C的通信故障,面板显示“####”的处理过程:

现场新更换了面板与313c侧的DP接头,两端都带有编程口,面板与cpu之间MPI通信;

先用万用表检查通信电缆接线是否正确,两端DP接头的3-3和8-8都是通的,终端电阻开关都为off时,3-8电阻无穷大,一端on时,3-8之间电阻220欧姆,两端on时电阻110欧姆,至此可判断DP通信接线无误。

尝试编程电缆插入DP接头的编程口,当面板侧连接通信电缆时,pc无法连接到CPU,断开面板通信连接时,PC与CPU通信正常,一度怀疑是面板1FB接口损坏了。

让人去仓库找来一台TP177B mono DP型号面板,面板能与CPU通信,但PC仍然无法通过DP编程口与CPU通信……

查了一下资料,MPI通信不是直连DP接口的3&8,还要同时连4&5脚,看到这个资料,诧异了一下,难道DP通信和MPI通信不都是紫色双绞线电缆吗?好在编程电缆上就有现成的9针全接线电缆,把这段电缆插在TP177B PN面板与CPU之间,通信正常。

300系列plc虽然已经停产,但旧设备仍然还在大量使用MPI通信,和DP通信故障的处理方法有相同,也有差异哦!