    车间一400CPU以太网子站掉线,子站所有输入输出和馈电器红灯,电气人员在处理过程中,走了很多弯路,值得总结。

    该子站由于距离400CPU较远,所以通过光纤通讯连接到现场区域,现场区域再通过西门子8**换机连接现场的4个子站箱。处理过程中更换了一个8口的交换机,故障依旧,再更换一个子站接口模块,故障仍然存在,他们就怀疑是现场子站箱电源问题,更换一个电源,故障仍然存在。

    我到现场后,受他们的影响,开始更换输入模块、输出模块和馈电器,故障仍然没有排除。此时,通过PING网络子站,不通。找了一根超过100米的网线,重新做头连接后不通,重新根据连接距离重新做连接线连接后正常。回头再查网络通讯,通过一级一级的查找,再更换了一个光纤交换机X101后,网络通讯正常,子站恢复正常。

    该问题处理时间较长,反思总结:一是判断错误,认为更换了8口的交换机,网络就没有问题了,更没有彻底把网络连接弄清楚;二是思路不清晰,没有通过400CPU处去查通讯是否正常。三是怀疑人多,主意多,导致排故现场较乱,你准备这样查,他要那样处理。四是没有仔细观察光纤通讯和交换机指示灯,没有发现通讯指示灯不亮。五是缺少通讯测试工具。

    针对类似问题,今后需要先从网络通讯查起,哪里不通查哪里,这样查才能快速排除故障。

   