技术论坛

 一个老外写的S7-300的程序,老师们看看指点一下,谢谢

返回主题列表
作者 主题
小菜鸟爱工控
游侠

经验值:478
发帖数:56
精华帖:1
楼主    2023-02-22 10:49:14
主题:一个老外写的S7-300的程序,老师们看看指点一下,谢谢




除尘器程序.zip

公司是外企,10年前老外写的程序,就是一个除尘器的控制程序,除尘器有4个仓室,目前的工艺是只要其中任何一个仓室的压差高于2000,就会停风机,现在公司要求呢,改为A B C D都为2000时停风机,由之前的并联关系,改为串联关系。但是这个程序用STL和FBD写的,我实在看不懂,也无法转换成梯形图,我梳理了一下图纸和IO地址,把差压表的地址和触摸屏停机值设定的地址,都写到纸上了,大家下载这个程序看看,从哪里入手改程序,从FC5里改吗?没有看懂,谢谢

我想这个思路改下连锁停机程序,新加一段比较程序,然后在旧的连锁程序里,随便串一个不用的M常开位,停用旧连锁,启用新连锁程序,不知道这个方法可以吗。现在找不到旧连锁程序在哪里?

谢谢各位指点的前辈老师们
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。