技术论坛

 上新了LOGO!,宝藏版主yming带你从入门到进阶应用,一路飙升!

返回主题列表
作者 主题

总坛主
西门子官方工程师西门子官方工程师

经验值:15483
发帖数:1551
精华帖:115
楼主    2023-03-09 17:48:45
主题:上新了LOGO!,宝藏版主yming带你从入门到进阶应用,一路飙升!

小产品,大作为,大事小情,LOGO!很行!


技术论坛宝藏版主@yming 把LOGO!用到了炉火纯青的程度,家里的花花草草都靠LOGO关照着,不如先来回味一下乐工用宝贵经验设计的精彩应用案例吧!

低端智能逻辑控制器到底如何应用如何选择?今天开始就带你深入浅出,一路走向熟练灵活。

 

话不多说,快上车!开启LOGO!加速之旅吧!(持续更新中!)

1. <新手推荐>带你认识什么是LOGO!

2. <新手推荐>LOGO!入门使用,操作规范在这里

3. 一图详解CIM

4. LOGO! 8.3主要特点功能摘要

5. LOGO!官方直播的27个问与答

6. LOGO!如何助力打造升降系统自动化

7. 震惊!这位工控大神在北京实现了“三亚自由”!

8. 《我为啥喜爱LOGO!》

 

下期预告:

8. LOGO!实现远程照明控制



 

LOGO!版区陆续更新多个系列技术内容,文档手册+图文视频、应用案例囊括其中,内容更新不间断,收藏关注不迷路!

 

重磅:一起期待yming版主空降吧!  


AAA+
侠客

经验值:684
发帖数:11
精华帖:1
7楼    2023-03-16 08:25:46
精华帖  主题:回复:【精华必看】上新了LOGO!,宝藏版主yming带你从入门到进阶应用,一路飙升!

这个器件,最早在马达加斯加的项目中使用;功能:时限钟控、自动/手动、水位、水压的全自动运行;还在一个技术改造的高压开关中使用过;国内已经运行在油田一套MCC的一拖三程序中;西门子成不欺我;

一拖三(软启动)-布局1.pdf


哼哼哈哈
yming
至圣

经验值:126851
发帖数:21990
精华帖:824
12楼    2023-03-31 09:38:30
精华帖  主题:回复:【精华必看】上新了LOGO!,宝藏版主yming带你从入门到进阶应用,一路飙升!

其实,并不是一次完成的。


对于LOGO!产品的认知是慢慢形成的。

0BA6:

最早接触LOGO!大约是2006年。产线上的一套机械操作设定器,从美国进口大约要7000元(包括代理、关税、增值税等)。在LOGO!版主慧星帮助下,使用LOGO!0BA6+AQ模块几百元解决了问题。这样对LOGO!有了一些粗浅的认知。

那时,用电脑编程,还需要使用编程电缆插在BM上。BM屏编程,研究了好久。

0BA7:

2011年西门子发布了0BA7,它有了RJ45网口,支持8个S7-TCP连接。正好刚上市做活动,我申请了一台做实验。

与1200PLC连接问题,查了好多资料和研究(主要TSAP不知道如何设置?);终于做通了。那时还有手机APP可用(可自定义显示开关量、表盘显示模拟量;还可以记录趋势图。)。随后又买了台0BA7,发现LOGO!互联真的很方便。

LOGO互联的方便性

1、BM本体具有4x模拟量,它是精度1/1000;可接入:为0-10V(0-20mA)或4-20mA传感器。

2、因为互联是以太网TCP/IP方式,那么S7-TCP的物理连接中,既可以通过网线,也可以通过无线Wi-Fi,也可以经过光缆。在一个供电系统下,300-500米还可以通过“电力猫”。

这样,分布式采集数据就成为可能。可以将2台(远程2x4x模拟量,2x4/4DIQ)采集的数据传送到S7-1200PLC中。扩展了S7-1200的分布式数据采集功能,同时降低了成本。而且LOGO!具有预处理能力,它是“智能分布式IO”

因为是以太网连接编程,所以仅仅需要采购无显示屏(CEo)的LOGO!它非常低的功耗、与DZ47(微断)相同的尺寸,因此可以安装在封闭的箱柜中(一尘不染)。

LOGO!0BA7与S7-1200的S7通讯(最主要的是设置TSAP  03.00和 读写参数为 DBx.DBBx)

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109753438

(注:当年LOGO!0BA7没有应用起来,主要是与其近似的S7-1211PLC[6DI/4DQ/2AI]价格仅仅贵了一百多元;而不是现在的3倍价格!)


当时这些应用,引起了西门子南京工厂的关注,开发/制造/销售工程师来到我这里,看了实际的LOGO!与PLC/MM440驱动的连接操作。探讨了工程上还有哪些需求。很明显,拥抱“互联网”是LOGO!开发的大方向。


0BA8:

2014年西门子发布了0BA8(标准型)它提供了网络服务器!就是说,它的BM屏(文本显示器)可以通过手机上的浏览器显示/操作。

而且除了8个固定S7连接外,还可另外建立动态连接。

几百元采购了一台CEo,这样就可以将0BA7的数据连接到0BA8中,通过手机上的浏览器去查看/操作。 0BA8(间接获取0BA7)的数据!设置新的阈值、修改定时时间等等。太方便了。

唯一的缺点:就是网络服务器提供的屏太小,可显示/操作的数据量少;尽管可以采用多个文本显示器(翻页),但仍然比较“呆板”。



随后几年中,西门子发布了0BA8 8.2/FS4不但增加了工作内存,而且提供了LWE(LOGO!WEB编辑器)可以自定义用户WEB页面。

这样,我就可以利用简单的IT知识,做自定义的网页。自定义的网页,就具有了很大的应用针对性。用图形明示操作对象。

(说实话,这么多年,直到现在!LOGO!功能不断地增加,价格却一直未变!)


--------------------------------------------------------

随着对LOGO!认知、学习的积累,我也积累了几台“不同的”LOGO!(0BA7,0BA8的几个型号)

2018年,正好赶上房屋修缮。那么是否利用这几台LOGO!做一些实际应用呢?

列出存在的问题:

1、北京的天气非常干燥。冬天常常相对湿度10-20%。

2、小区常有停水;来水时,管道中有杂质,需要先排掉。

3、养了不少花花草草。能否自动根据天气情况,浇灌。

4、进门、玄关等处能否根据亮度,提供自动照明。(减少忘关灯等浪费能源现象。)

下面,根据这些目标,做了如下设计:


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
至圣

经验值:126851
发帖数:21990
精华帖:824
14楼    2023-03-31 17:46:06
精华帖  主题:回复:【乐工已空降】上新了LOGO!,宝藏版主yming带你从入门到进阶应用,一路飙升!

1、先说这个吧:《进门、玄关等处能否根据亮度,提供自动照明。(减少忘关灯等浪费能源现象。)》

首先是一般照明的电路改造。将LOGO!控制器接入照明控制回路。

作为电气工程师,注意到电工的室内布线的方式:

工厂厂房、居室、走廊通常配有吊顶。完全可以将LOGO CEo安装其内。

通常室内配电电工走线均为:照明供电在分线盒处分路:墙壁开关单独走线。


因此,可以有不同的方案(如图):


方案一:

简单地使用LOGO!230R CEo它可以直接从分线盒处取用AC 220V(注1),它的DQ并联用电器(照明);

而它的DI有两种可选(注2):

1、DI/Q并联原有开关两端。墙壁开关的动作可以检测到。当开关断开时,DI经 用电器接地(低电平);反之高电平。在低电平时,LOGO可控制用电器(照明)根据需求动作。

   优点是:改造极其简单(并联)。可以手动控制 用电器ON。而开关断开时,LOGO可以通过WEB管理,也可以通过S7-TCP由其他LOGO控制;可以根据内置天文时钟(定时器)管理。

2、开关线不接用电器,改接LOGO的DI。用电器完全由LOGO控制。

   优点是:很容易做到用电器的延时管理(ON之后不管了);还可以一键多用(开关一下、两下、三下等,应用于不同的场景。)同时控制多个DQ(照明、加热、风机排气等定时、延时。)


方案二:

使用LOGO!24VCEo,从分线盒中取电,原有开关电线带出5芯细电缆线;晶体管输出电LOGO!通过微型继电器来控制;

其优点是:墙壁86开关面板换成4路开关。可定义4路开关用途。用于控制:照明、风机、固态继电器加热,门禁等等。

特别注意到:直流的LOGO!可以有4路传感器接入。可用于接入:温度、湿度、照度、声响等0-10V/0-20mA传感器。

注意到:还可以通过网络,经S7-TCP连接将环境状态传送给方案一的LOGO 230RCEo使用!

这些都可以通过厂房、室内的Wi-Fi,从PC、手机的浏览器上进行管理、改变参数。


下面说一点,关于传感器

温度、湿度的0-10V传感器有现成的销售;

关于亮度和声响传感器,我是自己改造的。

网上有下列这种声光控制开关,非常便宜:


它是220V的。拆开它,可以看到光敏二极管和电容MIC;稍作PCB的电路分析,很容易地改造成DC24V供电的,0-10V输出的模块。

因为,它原有的输出仅仅是阈值动作。实际上其模拟量输出是非线性的。

这对于LOGO!完全不是问题!

安装,接入后,直接观察模拟量值。记录下来即可。(反正在LOGO中,动作数值可自定义的。)


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
至圣

经验值:126851
发帖数:21990
精华帖:824
16楼    2023-04-01 17:58:55
精华帖  主题:回复:【乐工已空降】上新了LOGO!,宝藏版主yming带你从入门到进阶应用,一路飙升!

2、说说LOGO!控制进水、管道排污的问题。

在使用自备井供水、老旧铁管管道的状况下,往往会遇到停水、再供水时的前期含有泥沙和“铁锈水”现象。

从前就是各处放水,排干净后再用水。

利用更换管道为PPR的时机,干脆改造进水控制。实现如下功能:

1、停水后,自动关闭进水阀(电动球阀)

2、来水后,自动/手动完成再供水。(通过手机WEB、按钮、声响选择。)

3、首先排污(电动排污阀),进水清洁后,再向内部管道供水。

管路改造如下图:


黑色为原有管路,蓝色为新增改造部分。

使用了一台LOGO 8FS4,24V CEo。输出通过24V微型继电器控制阀、泵(4个输出点位)。2个压力传感器(进水、出水压力)占用LOGO的两个AI。

(用改装的亮度、声响0-10V传感器占用了AI3/AI4)

通过 LOGO! Soft Comfort 编程,实现当进水压力持续降低到0.6公斤时,自动关闭电动球阀。

在特定的条件下(无人是不需要开阀的。):

特定的声音响度、通过手机WEB,控制箱面板按钮DI3,才可以恢复供水。

恢复供水过程:当进水压力超过1公斤之后,首先启动排污(经验数据,持续45秒3次。),然后再打开电动球阀。

通过出水压力传感器AI2,可在用水较大,导致压力低时,启动增压泵,提高出水压力。


供水的控制,对于下面的浇灌、湿度控制也很重要。很明显,没有供水,浇灌泵就不可以启动!

这些都需要LOGO!互联来实现!

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?