| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
七月风- 侠士 经验值:1233 发帖数:311 精华帖:0 |
楼主
主题:电机铭牌没有标注弱磁转速 有一台600KW直流电机,电枢电压660V,电枢电流962A,励磁电流28.2A,转速600转,请问这600的转速是基速吗?最高弱磁转速应该设置多少合适? |
|
老兵veteran 版主 经验值:59338 发帖数:9986 精华帖:505 |
1楼
主题:回复:电机铭牌没有标注弱磁转速理论上是这样: 如果电机铭牌上只标了一个转速,那这个转速就是基速,也是最高转速。不能弱磁。如果强行弱磁,电机出了问题,厂家不会质保。 实际上是这样: 如果你觉得600rpm不能满足你的工艺要求,可以咨询电机厂家,问他们这台电机最高可以转到多少转?有没有转速-电流曲线?拿到厂家认可(这个很关键)的相关数据后,再去按厂家的数据设置。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|