技术论坛

 3RW44 负载缺失T1/T2/T3报警

返回主题列表
作者 主题
手机用户20230403254777
新手

经验值:16
发帖数:3
精华帖:0
楼主    2023-04-03 22:22:11
主题:3RW44 负载缺失T1/T2/T3报警

我们一台3RW44软启,驱动一台90KW油泵(油泵产品测试台),今天突然频繁出现负载缺失报警,

复位后又能做几台泵的测试,然后又报警,请问各位高能前辈,这个是什么原因引起的呢?可以通过

修改参数不报警吗?目前看线路和电机都没有问题

LLLWH
奇侠

经验值:7527
发帖数:650
精华帖:33
2楼    2023-04-04 12:22:44
精华帖  主题:回复:3RW44 负载缺失T1/T2/T3报警

建议

1  您的软启现在有时还能工作的时候,用钳流表测量一下电机三相电流是否平衡。严重的不平衡也可能会出现这个报警。

2  如果电机电流三相平衡,也要检查供电线路,电机电路,电机。还有软启的供电断路器也可更换一下看看【怀疑有虚接】

3  如果还是故障依旧,基本就是软启本身坏了,可测量一下几个输出侧互感器的阻值,比较一下,是否有异常。

4 干燥的压缩气体吹一下软启的内部粉尘,

5  还不行,送修,这种故障维修也是麻烦事,因为软故障不好排查。