技术论坛

 ST40读取模拟量输入,pm207前端还需要增加隔离变压器吗

返回主题列表
作者 主题
手机用户20180628788941
侠客

经验值:634
发帖数:98
精华帖:0
楼主    2023-06-05 10:51:44
主题:ST40读取模拟量输入,pm207前端还需要增加隔离变压器吗

需要增加吗,pm207有没有隔离变压器的功能?

三扽三
启保停
侠士

经验值:1944
发帖数:193
精华帖:2
1楼    2023-06-05 11:53:05
精华帖  主题:回复:ST40读取模拟量输入,pm207前端还需要增加隔离变压器吗

    隔离变压器的主要作用是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。 另外, 利用其铁芯的高频损耗大的特点, 从而抑制高频杂波传入控制回路。 用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。 还有一个很重要的作用就是保护人身安全,隔离危险电压。

   pm207是个电源模块,起到交流转换直流,同时稳压给CPU供电的功能。

   隔离变压器还是有必要增加的,防止触电和干扰。