| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
手机用户20180628788941 侠客
经验值:634 发帖数:98 精华帖:0 |
楼主
主题:ST40读取模拟量输入,pm207前端还需要增加隔离变压器吗 需要增加吗,pm207有没有隔离变压器的功能?
三扽三
|
|
启保停 侠士 经验值:1944 发帖数:193 精华帖:2 |
1楼
主题:回复:ST40读取模拟量输入,pm207前端还需要增加隔离变压器吗隔离变压器的主要作用是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。 另外, 利用其铁芯的高频损耗大的特点, 从而抑制高频杂波传入控制回路。 用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。 还有一个很重要的作用就是保护人身安全,隔离危险电压。 pm207是个电源模块,起到交流转换直流,同时稳压给CPU供电的功能。 隔离变压器还是有必要增加的,防止触电和干扰。 |