主题:S120电流不平衡和直流电压波动的奇怪故障

各位专家、高手,紧急向大家求助一起奇怪的故障:


设备:S120带一台风机

负载:675V的3600KW电机,0-720rpm额定速度区间,720-1000弱磁工作区间

故障现象:

1.当电机工作在720rpm以上弱磁区间时,如果电网只有两台发电机(共5000KW)在网,则会出现在馈电柜出现电流不平衡报警并跳闸。如果有三台机在网,则没有这种情况。

2.但无论几台发电机在网,电机进入到额定负载后,电机升温很快,二十多分钟就到了150℃,电机绝缘等级是F级。变频器本身温度尚可,但也偏高。电机是风-水冷制冷方式。

3.变频器有三个1500KW的逆变模块,监测环流r7052,大概在-100~100A区间波动,这个值是不是偏大?报警值P7010是20%,虽然没报警,但是感觉这个值不应该这么大。

4.在馈电侧出现电流不平衡报警时,变频器直流母线电压波动也很大,如下图:


是否s120对弱磁工作电机需要特殊调试或特殊的参数?或者说这个环流是不是正常范围?电机异常升温有啥原因?

谢谢各位!






原来的我
老兵veteran
至圣

经验值:59338
发帖数:9986
精华帖:505
14楼    2023-08-07 09:36:23
精华帖  主题:回复:S120电流不平衡和直流电压波动的奇怪故障

我无数次表明过一个观点:电机的恒功率/恒转矩特性,有两个基本条件:1、系统开环。2、恒定负载。


但用变频器驱动的系统,如果是闭环的,就不能谈恒功率/恒转矩。尤其负载又是风机,那更谈不上恒功率恒转矩。


你想一下,本身负载的转矩/转速曲线是y=x2曲线,怎么可能变频器输出一个类似半个梯形的曲线呢?这矛盾啊