技术论坛

 828D新调机器运行一个星期出现206500整流单元无法和主电源同步故障的解决。

返回主题列表
作者 主题
渔明鱼工
至圣

经验值:23911
发帖数:2059
精华帖:78
楼主    2023-08-05 19:55:20
主题:828D新调机器运行一个星期出现206500整流单元无法和主电源同步故障的解决。 精华帖 

最近在调一台新机器,调完后机器正常运行了一周,前天突然出现206500整流单元无法和主电源同步故障。



根据故障提示,我们检查了总进线电压正常,上电后电源模块也没有报警,就是OFF1使能上不了,各轴无法运行,重新开机也没有用,我担心是程序问题把另一台同样的机器上的程序拷过来导入,故障还是没有消除。

然后又重新驱动恢复出厂设置,然后重新配置,设置供电,结果还是一样。

接着今天我又把另一台上的电源模块36KW和10KW的电源模块全换了一下,故障还是无法消除。

没办法找不原因,咨询SIEMENS也没有得到很好的帮助,我只得申请SIEMENS服务,SIEMENS服务也生成了,准备周一过来,要等二天。






工程师也打来了电话说周一来。

今天下午我有点不死心,继续在查故障,当时我只测量了总开关下进电抗器前的电压是正常的,压根没有去考虑电抗器后的电压,我就顺便量了一下电抗器后的电压,这一测量让我吓一跳三相电压是180,401,401,


这样的情况我机器是运行一周后才出现的故障,出现后有几次是消除了,但上面提示允许有20次这个故障,但是后来就无法开机了。

开始查为什么电压不正常,把电抗器的出线拆了,测电压是401,401,401正常,我仔细看了接线人员接的线,是用的单芯屏蔽线接的,一头是剥除了屏蔽线用胶带包了,另一头没有剥除屏蔽线,屏蔽线上铜丝与电源线铜丝有点碰到一起了,屏蔽线是悬空的没有接地,我在想难道是这个原因引起的,不管了找来接线工让他们重接,我心理火冒冒的这接的什么线,屏蔽线怎么碰到火线了,还用包布包好了看不到碰到一起,我拆开时才发现,重新接好后,开机我测量电压是401,401,401还真是屏蔽线作的怪,再看看有没有报警,也没有了,使能也可以上了。

赶紧打电话给SIEMENS工程师取消服务。






网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。