| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
chive425 游士 经验值:226 发帖数:25 精华帖:0 |
楼主
主题:S120诊断时间显示 |
|
太阳神2009 至圣 经验值:17675 发帖数:2022 精华帖:59 |
3楼
主题:回复:S120诊断时间显示是不方便诊断,因为CU320-2没有实时时钟,需要自己换算,Current time是系统运行时间(r2114), 故障或报警信息显示的时间:故障发生时系统运行时间 +2000.01.01(2000 年1 月1 日)的格式。 你图片中的最新一条消息,应该就是26分钟前产生的。 你可以做时钟同步,将CPU的实时时钟与变频器的时间同步。 参考: 如何实现S120与S7 CPU的时钟同步https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/92273908 SINAMICS S:S7-300/400 (STEP 7 V5) 与 S120 之间的时间同步 |