技术论坛

 关于masterdrives 驱动器通讯反馈的状态问题

返回主题列表
作者 主题
lbfengineering
游士

经验值:184
发帖数:9
精华帖:1
楼主    2023-09-10 22:49:04
主题:关于masterdrives 驱动器通讯反馈的状态问题

各位大家好:


       今天来这里求助一个比较奇怪的现象,这个现象也是十来年都没有发生过的,这里有四台masterdrives的驱动器通过profibus dp通讯的,程序里有用到驱动器反馈的一个参考点完成的一个状态信号,通过查程序只要这个参考点完成状态不是为1了,驱动器反馈的编码器的实际的物理值也会变为0,这个现象是没有规律发生的.有时一个驱动器有发生,有时两个驱动器一起发生.并且这个发生是偶发性的没有规律性.目前只知道如果急停状态存在的话应该是四台驱动器都会发生反馈的物理值 变为0,这里需要找参考点才能完成.


       所以针对上面的故障现象,存在几种可能,请各位专家前辈帮忙分析一下,谢谢!


如果单独的控制电源24VDC如果电压过低,计划通过测试一下原因,还有别的原因吗?谢谢也请帮忙一起分析

北雪雪纷飞
至圣

经验值:50632
发帖数:6054
精华帖:269
10楼    2023-10-19 08:53:08
精华帖  主题:回复:关于masterdrives 驱动器通讯反馈的状态问题

24v电源模块的使用寿命确实是个问题,

比如六-八年以后周期性的更换。更换就按照使用电流的3倍去选择,很多时候加了这个加了那个,慢慢的电源处于过载的状态了,