技术论坛

 M440变频器开机就报F0022

返回主题列表
作者 主题
20160725X4L260
游民

经验值:61
发帖数:7
精华帖:0
楼主    2023-10-08 14:23:37
主题:M440变频器开机就报F0022

M440变频器使用3年左右,就会报F0022,不能复位,无法运行。拆除变频器外围接线,单独给变频器送电,依然出现F0022。

yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
2楼    2023-10-08 19:03:22
精华帖  主题:回复:M440变频器开机就报F0022

通常是插接件(接触)出问题了。

清洗干净,查新插拔。