| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
学干 侠客 经验值:939 发帖数:74 精华帖:7 |
楼主
主题:求指点:双电机功率模块的第二台电机配置方法 求大侠指点: Simotion 伺服传动培训用的示教箱说明文件里给出了双电机功率模块的配置方法,但只给出了一台.的配置过程,因没有实物,我按照说明步骤离线配置.在选择好了电源模块及双电机功率模块完成第一台电机的配置后..尝试离线配置第二台电机,因前一电机经选择好了电源模块及双电机功率模块.不可再按插入新传动对话过程增加功率模块,应从哪一步开始才能正确的仅增加电机的配置呢? |
|
学干 侠客 经验值:939 发帖数:74 精华帖:7 |
6楼
主题:回复:求指点:双电机功率模块的第二台电机配置方法问题搞清楚了,还是用少了. 在配置第第一个传动时,只要是选过双电机模块.系统会自动在电机模块选择栏里添加这个模块,配第二台时直接选这个模块就就行了.只是这个模块总是位于模块列表的最下面,拉出来就看见了. |