主题:低压电路地线不好为什么漏保不跳?
常用的低压漏保开关,当地线接触不良或者没有地线,发生漏电时漏保为什么不跳?漏保检测的不应该是火零的电流差吗?
龙云浪子
奇侠

经验值:8507
发帖数:884
精华帖:8
3楼    2023-11-01 10:05:44
精华帖  主题:回复:低压电路地线不好为什么漏保不跳?

跟你分析的一样,漏保是否动作,靠的是测量零火线之间的电流差值,一般家用超过30ma即会跳闸。跟地线没有什么直接关系。
地线保护的原理完全不同,它的作用是把电器设备外壳强制变成与供电系统零线相同的等电位,一来可以防止人直接接触到火线产生触电,二来即使真正发生外壳漏电时也能营造”短路“的假象,配合前端的断路器或熔断器,瞬间把电源切断,达到保护的目的。

个体职业者。
甫哥
奇侠

经验值:9761
发帖数:1453
精华帖:72
11楼    2023-12-29 10:11:29
精华帖  主题:回复:低压电路地线不好为什么漏保不跳?

个人肤浅的理解与解释:

低压漏保开关不跳闸的部分原因:

1)在变压器侧,中性点 未接地 或 接地电阻太大。虽然可能性极低,但不能绝对排除此原因;

2)漏电电流未达到漏电动作电流;即:漏保开关的电流矢量和,小于漏电动作电流。

3)漏保开关故障;

4)负载的接地端 未接地。如:无地线、地线断, 或 接地电阻太大。如:地线接触不良、无接地线 但 通过非良好接地的工作台或支架导体等,与电器接地体相通。

1、【未接地】时:负载的接地端(金属外壳)虽然【带电】,对地电压可达单相电压。却无法通过 大地 返回变压器中性点,无法形成回路,使实际的漏电电流无限接近0,无法达到漏电动作电流值;

2、【接地电阻太大】时:与【未接地时】相似。只是因接地电阻太大,使实际的接地漏电电流无法达到漏电动作电流值;


【常用的低压漏保开关,当地线接触不良或者没有地线,发生漏电时漏保为什么不跳?】

答:见上面的第4条;


【漏保检测的不应该是火零的电流差吗?】

1)实际检测的是:电流的矢量和!!。

2)对于单相漏电开关(2P、1P+N),暂且可以理解为【火零的电流差】。