| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
备斗的人生 侠圣
经验值:2584 发帖数:388 精华帖:3 |
楼主
主题:G120如何实现OFF1和OFF2两种停车 大家好!请问:G120如何实现OFF1和OFF2两种停车。 OFF1是通过Profinet通讯进行停车(立即停车),而OFF2是通过控制单元的引脚6实现停车(惯性停车)。 请问大家,如何实现OFF2的惯性停车,试了几次都没有成功!
天道酬勤,轻财聚人,厚德载物,德行天下!
|
|
yming 至圣 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
12楼
主题:回复:G120如何实现OFF1和OFF2两种停车这两个OFF2的信号源是有差别的。 在使用调试软件 STARTER、PLC(控制字1.10)、BOP操作时,P844和P845作用不一样。 源1连接的开关量无效。这样可以激活转移控制权,不管开关量状态,可调试运转。 控制源2若为0,设备不能启动,即便控制权已经转移给PC。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|