主题:S7-300 故障案例

虽然 S7-300/400  在渐渐的退出舞台   但还是有很多设备再用   一台老设备,运行12年有余   采用的是CPU317-2PN/DP 、

ET200S分布式I/O Profinet网络  在生产过程中   PLC偶尔出现突然进入STOP模式的故障  导致整线停机  重新启动或将拨动开

关从RUN打到STOP  再打回RUN模式(暖启动) 故障就会恢复   没有固定规律  不定时发生 


处理过程:首先是进行了硬件诊断  查看诊断缓冲区记录的PLC报警信息  : PROFINET IO模块被拆除 /无法寻址

有一个PROFINET IO模块发生了硬件插拔错误  由于程序里没有OB83(硬件插拔错误中断组织块)导致CPU进入了STOP模式     随后又立即回复了正常  根据它的诊断地址在硬件组态中找到它    是ET200S远程IO模块下面的启动器上的电源模块 PM-D 

晃了晃动下面的接线端子  在晃动的过程中会发现该模块  SF  红灯闪了一下   亮了一下接着就灭了    可以确定问题就出现在这里  按了按电源模块   听见了“咔”的一声    再次晃动接线端子   SF红灯并没有再亮    为了确认问题点是否是这里     又重新查看诊断信息    刚才  PM-D  电源模块 SF  红灯闪的时候已经被记录   并且和PLC发生故障时的诊断信息一致   到这里可以确定问题点就是这里了

总结  这次故障原因就是  PROFINET 网络中的一个节点发生了模块松动  从而触发硬件插拔故障   程序里也没有相应的中断组织块OB83 导致CPU进入STOP模式   通过软件对 CPU 进行诊断  一目了然的锁定范围  精准命中         

  您在工作中都遇到过哪些经典故障案例  分享出来  大家共同学习进步 