主题:一次故障处理实例 很多年没有踏入钢铁的车间了,一同事呼叫跟着看一下,起重设备,电机355kw,x川的变频器也是355kw。
故障问题因为某些原因导致短路炸机,新更换一变频器,但是不确定制动单元是否正常,环境恶劣功率比较大,所以不敢送电了,需要确认一下。
驱车半小时赶去,还没进入车间就后悔没有拿副手套,果然,楼梯厚厚的灰,不是家里的那种,是跺一脚可以悬浮起来的。 七拐八拐的爬楼梯终于到了顶上,还是一片灰。 先拿万用表对制动单元进行测试,二极管档测量,测量-对B2正向导通反向截止,+对B1直通。但是直流母线的+-之间没有二极管特性,判断损坏。 不放心又找来一个福禄克的万用表,测量竟然是好的,这下有点蒙圈,再次确认,确认之前的万用表有问题,两台220kw的制动电元并联使用,有个闪失不是三块两块的钱。 不放心又去百度搞了一个原理图,确认通知送电。 送电,1000A的正泰的塑壳断路器,想想都刺激,万一炸了没地方跑。所以作为一名经历多次炸机的人员,站的远远的,越干越小心了, 送电正常,回家。 为了生活啊,挣两天工资,也挺好。 后感,X川的变频器的在起重行业我觉得不错。钢铁的炼铁区域太脏了,再也不去了。