技术论坛

 3个单机变频器共直流母线,但是3个单机的输入电压不一样,会导致什么后果。

返回主题列表
作者 主题
倔强的土豆1984
游士

经验值:225
发帖数:19
精华帖:0
楼主    2024-07-30 10:12:10
主题:3个单机变频器共直流母线,但是3个单机的输入电压不一样,会导致什么后果。

请教各位大佬:   

3个VFD,2个泵在运行,1个泵待命。

备用VFD由备用电源供电,两个工作VFD由主电源供电。

主线路上的电压略低于备用线路上的电压。

当备用VFD也开启的时候,备用电源也输入电源,由于备用电源高,会不会出现整个负载都落在备用整流器上,而其他整流器都放松的情况?

这种情况会损坏这个整流器吗?

如果会损坏整流器,输入电压的电压差控制在多少范围内可行?




Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
3楼    2024-07-30 11:02:36
精华帖  主题:回复:3个单机变频器共直流母线,但是3个单机的输入电压不一样,会导致什么后果。

泵的应用去并直流母线干嘛?妥妥吃饱了撑着!

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
7楼    2024-07-30 13:33:29
精华帖  主题:回复:3个单机变频器共直流母线,但是3个单机的输入电压不一样,会导致什么后果。

你对逆变器工作原理不清楚。

供电事情哪有那么简单的?

逆变器对直流母线稳定度是有一定要求的。它是在测定的直流母线电压条件下,只负责脉宽调制,获得交流正弦波电流。

3AC380-480V进线电压都可以,电压波形有畸形也没问题;但是电压不要波动。波动过大的结果:突然增大是(转速)失控;突然减小是触发电压过低F003而停机。

双电源供电,要求使用同一个中点GND/PE;

西门子有双电源供电的现成方案。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
看雪001
至圣

经验值:22507
发帖数:2416
精华帖:87
13楼    2024-07-31 12:29:09
精华帖  主题:回复:3个单机变频器共直流母线,但是3个单机的输入电压不一样,会导致什么后果。

对拖试验问题-技术论坛-工业支持中心-西门子中国 (siemens.com.cn)


什么情况下对变频器的直流母线并联?就是直流母线网内,一个作为电动机需要消耗直流电源,一个刚好作为发电机补充直流电源。

大道至简,知易行难
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。