| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
倔强的土豆1984 游士 经验值:225 发帖数:19 精华帖:0 |
楼主
主题:3个单机变频器共直流母线,但是3个单机的输入电压不一样,会导致什么后果。 请教各位大佬: 3个VFD,2个泵在运行,1个泵待命。 备用VFD由备用电源供电,两个工作VFD由主电源供电。 主线路上的电压略低于备用线路上的电压。 当备用VFD也开启的时候,备用电源也输入电源,由于备用电源高,会不会出现整个负载都落在备用整流器上,而其他整流器都放松的情况? 这种情况会损坏这个整流器吗? 如果会损坏整流器,输入电压的电压差控制在多少范围内可行? |
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
3楼
主题:回复:3个单机变频器共直流母线,但是3个单机的输入电压不一样,会导致什么后果。泵的应用去并直流母线干嘛?妥妥吃饱了撑着!
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
7楼
主题:回复:3个单机变频器共直流母线,但是3个单机的输入电压不一样,会导致什么后果。你对逆变器工作原理不清楚。 供电事情哪有那么简单的? 逆变器对直流母线稳定度是有一定要求的。它是在测定的直流母线电压条件下,只负责脉宽调制,获得交流正弦波电流。 3AC380-480V进线电压都可以,电压波形有畸形也没问题;但是电压不要波动。波动过大的结果:突然增大是(转速)失控;突然减小是触发电压过低F003而停机。 双电源供电,要求使用同一个中点GND/PE; 西门子有双电源供电的现成方案。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
看雪001 至圣 经验值:22507 发帖数:2416 精华帖:87 |
13楼
主题:回复:3个单机变频器共直流母线,但是3个单机的输入电压不一样,会导致什么后果。
大道至简,知易行难
|