技术论坛

 三个 1P 空开能不能替代一个 3P 空开?

返回主题列表
作者 主题
汐止
侠士

经验值:1549
发帖数:58
精华帖:4
楼主    2024-12-13 14:06:09
主题:三个 1P 空开能不能替代一个 3P 空开?

电路如下:三相 380V 进线,经过空开,变频器,再到三相电机。


1、手上没有 3PC10A 空开,能否用三个 1PC10A 空开替代?


2、三个 1P 空开,和一个 3P 空开,在保护原理和效果上有无区别?如果有,区别大不大?

Trust, but verify
zzzsunrise
侠圣

经验值:2583
发帖数:487
精华帖:2
1楼    2024-12-13 14:51:19
精华帖  主题:回复:三个 1P 空开能不能替代一个 3P 空开?

如果该空开下端只有变频器,理论上是可以的。

但是非应急情况非常非常不建议这样做,不规范且具有安全隐患。


1、如果三相电流不平衡,过流时3P开关可以同时分断三相电,但3个1P开关只能分断过流的相线;

2、出现1中的情况时会造成缺相,对一般的三相电器是不可接受的;而且同时你把开关的故障率提升到了原来的3倍;

3、理论上可以是因为你只接变频器的话,变频器一般是具有缺相保护功能的,发生缺相问题时可以保护设备;

4、应急情况可以这样用,不是应急的话一定要规范施工,既可以消除安全隐患也可以在出问题时不承担责任。