技术论坛

 一个调试例子_关于电机铭牌数据与电机等效模型

返回主题列表
作者 主题
kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
楼主    2025-03-02 16:06:54
主题:一个调试例子_关于电机铭牌数据与电机等效模型

昨天周六单位有一台7.5kW的传动系统需要调试。但是电机铭牌看不见,藏在机械结构的最里面了。没法看到。怎么办呢?因为电机是ABB的,所以这个电机的铭牌数据只能是查电机样本了。注意,我们一般在调试电机时,是不会按照电机样本数据来建立等效模型的。因为它往往与实物的铭牌数据不相符,有差距。特别是电机的重量、电流等参数,样本与实物的差距还是有的。所以,为了电机等效模型与实物更接近。我们一般都以电机铭牌数据为准。


没办法,只能是参考电机样本的技术参数了。


该传动系统的基本组成:

控制器采用CU240E-2PN + 重载PM240-2;

电机额定功率:7.5kW;

电压:3AC380V

电流:14.5A

频率:50Hz

功率因数:0.89

额定转速:2894rpm

最高转速:8000rpm

电机重量:65kg


这个电机是输出轴垂直向上的安装形式,最高转速8000rpm是电机制造商不允许的指标,所以这个电机是自己重新做了动平衡工作后,自己装配调试的一个传动系统。


快速调试以后,针对系统又做了工艺功能的过程布线(用户参数设置)


调试后运行电机,并录制了一个电机的运行曲线。见下图:


这曲线转速的设定值和实际值完全重合,且0 - 8000rpm整个加减速的过程,电机运行曲线表明,非常的丝滑。没有干扰噪声,没有震动。帅呆了。