| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
手机用户20211103659699 新手 经验值:47 发帖数:2 精华帖:0 |
楼主
主题:西门子1500设定变化慢
一台1500带4套板式换热器机组 触摸屏是昆仑通态的 从触摸屏改变运行参数 比如阀门开度 循环泵频率 要等一分多钟触摸屏上的反馈值才能变化 什么原因 如何解决???
|