主题:RS-485信号如何套上Modbus-RTU协议?

RS-485与Modbus-RTU是不同的,前者是个物理信号,要套上Modbus-RTU协议才能在网线里流转。怎么套协议呀?

冰凌
侠圣

经验值:2423
发帖数:377
精华帖:3
6楼    2025-04-17 14:04:11
精华帖  主题:回复:RS-485信号如何套上Modbus-RTU协议?

1. 购置 CM1241通信板并安装    2, 设置通信板的参数与分子泵的参数一致(波特率,数据位,起始位,停止位、检验等)    3,按照分子泵的说明书,用字符串的指令拼接命令帧    4,用PLC端口发送指令将命令帧发送出       5,可以按这个测试顺序进行:利用串口调试工具,先用装有(串口调试助手)的电脑与分子泵进行通信控制,确认命令帧的正确性。再用装有(串口调试助手)的电脑与PLC进行通信测试,确认PLC发送过来的命令帧正确。再撤出电脑,用PLC与分子泵直接连接(或者连上电脑,并设置三者不同的端口号),进行测试。祝测试顺利。