主题:6ES7 131-4BF00-0AA0开关量输入模块损坏修复过程分享 早前分享过这个模块的损坏及判断过程,属一个没有闭环的半成品。链接如下: 损坏的模块 ↓ 今天无意发现电梯召唤按键里面的指示灯,小如芝麻粒的贴片发光二极管,突然想到了此输入模块损坏的指示灯,也是如此大小尺寸的,就有一种要将之前没有闭的环的给闭上的冲动。 为了验证此模块的输入通道4失效的病根是这个指示灯,将之前重做系统的电脑丢失的博途V17又重新装上了,折腾了半天将1500与ET200S连接上了,测试此模块输入状态,确定通道4损坏(症状为输入端子接通24V后,指示灯不稳定的亮灭与程序内显示状态同步)。 用万用表在线测量二极管的管压降,有很大的波动值,其它正常通道的二极管的管压降稳定在1.89V左右,与静态测量是吻合的。断电静态对比测量时,正常的二极管在正向测量时,二极管会发出绿光,而损坏的二极管不发光,因此可判定这个二极管已寿终正寝了。 接下来就动用已久未用的焊台的那个极细尖头烙铁头,将这个小如芝麻粒略大的发光二极焊下来,又将电梯召唤按键上的更小一点的发光二极管给焊上去。 焊好后,插回去,通电测试,指示灯随着输入端子的通断亮灭,程序内也同步显示通断状态。唯一不完美的是这个指示灯显示的是不同于原机绿色的红色。 最后总结: 1、PLC的输入、输出端子指示灯是介入控制的,并非是唯一显示功能。这样的设计是能够真实体现控制状态的。 2、更换的发光二极管指示灯,无法确定工作电流,但是应该是满足原机5mA的输入工作电流的。 3、 通过此次对开关量输入模块的维修,粗略的了解了此模块的整体结构,得出了1的结论。 4、维修后的模块可做为于不重要控制的备用件。