楼主    2025-05-06 09:36:44
主题:LOGO! 设置1主2从模式从站控制异常(网络正常,供电正常)

设置主从模式,1主2从,从站的输出点莫名的不工作,而且主站的寄存器M也有点不正常,检查了网络没有问题,用的超六类双层屏蔽网线,LOGO供电12V ,网关供电12V,  如下图中助战的中间寄存器M2有输出,而连接的从站Q3无输出,于是又增加了一个M21,与M2连接在一起,仿真没有问题,但是实际工作的时候,总是发现主站的M2与M21不同步,M21高电平的时候从站的Q3无输出,重点断电复位,M2有信号Q3有输出,但是同连M21显示无信号,其他控制上也有类似的问题,不知道是啥原因,请各位大神指教啊。







断电复位后,M21工作了,从站的Q3也有输出,但是与M21同逻辑的M2没有了。





Remond_wu
游侠

经验值:388
发帖数:27
精华帖:1
5楼    2025-05-08 12:33:40
精华帖  主题:回复:LOGO! 设置1主2从模式从站控制异常(网络正常,供电正常)

其实M2,M21只是测试使用,而且M寄存器不可以接到远程端口后面。


问题找到了,我这个主PLC里面有个SD卡,第一次下载程序的时候同时点击下载到了SD卡里,然后后面改了好多次,就没有下载到SD卡,然后每次下载后是可以用,断电复位后,就开始用SD卡里面的老程序,所以怎么调都不对,寄存器状态还是老SD卡里的程序,我把SD卡拔了,直接下载进去就全部同步OK了,同时程序也优化了,作为标志检查的多个M寄存器也删除了。谢谢大家。