| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
划船歌子 侠士
经验值:1090 发帖数:187 精华帖:0 |
楼主
主题:1200/1500MODBUSTCP连接资源及大数据量通信求教! 1. 抱歉再次占用论坛资源,上一个变通处理了,但问题没理清楚。 3.现场情况:大概有800个485设备,每个设备6个实数,3个WORD(控制字/状态字/故障字),采集这些信息做一个后台监控; 4.计划方案:1200或1500+PN网关(多个)+485设备,接入WINCC。 5.疑难疑惑: a.采用1200方案,1200看资料是8个开放连接,但是PN网关厂家说是1211是8个,1212以上是16个,没有明确官方说法,不确定,另外1200最多1024字节的数据量,要配多个才够用。3个1211,每个1211+6个6口PN网关+485设备,每个PN网关串口接8-10个485设备。现在卡到1200字节数了,1024不太够用,不太喜欢多个1200方案; b. 采用1500方案,1500看资料开放连接数为0,看的博图配置,不确定是几个了,PN网关厂家说是256,没有明确信息不敢全信,资料没查到,数据量是不是1024也没有明确信息,求教。 c. 引申下,每个网关下挂485设备,不一定PN网关,串口网关也行,下挂多少个485设备,怎么规划?
每天成长一点点!
|