楼主
主题:6ra80 启动之后过一会报F1901 项目使用1200主站dp模块+6ra80DP通信。用stater配置优化之后,从plc控制没问题,可以过了两天在启动的时候,转1-5分钟就会报f1901.然后dp头也换了,线也换了,并且把屏蔽线接上了,还是不行,应该不是线路干扰的问题,把DP线直接走的空中还是不行,还通过修改“p2040 场总线 SS 监控时间和p2047 PROFIBUS 附加监控时间 / PB 附加 t_ 监控”设置了5秒还是会报 |
|
火鹤工控 游侠 经验值:493 发帖数:42 精华帖:2 |
20楼
主题:回复:6ra80 启动之后过一会报F1901最后总结一下吧,问题解决了,在兵版的提示下又检查了plc 与装置之间的接地,因为在车间做实验,只用来3G1.5的电缆连接,换成10方地线以后,启动后不在报f1910.还是兵版经验丰富。 关于“ 但是有个问题,无论a线b线,运行起来以后,我把plc断电,装置还在运行,不知道为什么? 但是plc一打到stop模式,马上报1910,plc断电和拔网线接头则不会报1910,过一会dp才亮红灯。 ”这个问题,已经打西门子热线了,在帮忙排查,目前还没有找到原因。 再次感谢兵版的建议。 |
|
yming 至圣 经验值:138365 发帖数:23138 精华帖:880 |
30楼
主题:回复:6ra80 启动之后过一会报F1901这是我使用DP的通常做法: DP的基础是485物理总线。它由DP通讯处理芯片完成协议通讯。 在使用21台变频器的DP系统下,是可以跑12M速率的速度控制模式的。 通讯方面对付EMC的方法就是“等电位”连接。 具体是:柜间采用25直径铁管连接;且确保导通(不虚接);此举,确保磁屏蔽。 DP(或USS)通讯电缆+DC 24V双绞+4平方等电位RVV电线,由此穿过。 每一驱动器的PEN端子,都与4平方等电位RVV电线连接。 开机,万用表测试(DC档,AC档)没有任何电压值。 然后,DP电缆(注意仿品)的各插头,插上连接。 再次开机,通讯模块、装置的DP灯全绿。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
火鹤工控 游侠 经验值:493 发帖数:42 精华帖:2 |
37楼
主题:回复:6ra80 启动之后过一会报F1901昨天供货商的技术支持来现场看了,对于“关于PLC STOP,DCM就报F01910,而PLC断电或者断网,得过一会儿DCM 也不会报F01910。只是dp灯是会变红, P2044和P2047都是100ms”这个问题也没有解决,并且他们给西门子打电话,西门子用我的程序在他们实验室做实验,得到的结果是,他们装置版本时1.5.0.3的没有问题,怀疑我的版本太新(1.5.1)会有问题,所以买了一张2g的SD卡,准备把固件版本降到1.5.0.1,目前卡还没到。 |