技术论坛

 长屏蔽电缆导致变频器母线过电压?

返回主题列表
作者 主题
锋言锋语
至圣

经验值:26732
发帖数:3939
精华帖:54
楼主    2025-05-19 15:26:40
主题:长屏蔽电缆导致变频器母线过电压?



中午刚看的直播, 如题?  分布电容式怎么抬高母线电压的,求解。

不忘初心
李文华
奇侠

经验值:8475
发帖数:1070
精华帖:31
6楼    2025-05-25 13:11:37
精华帖  主题:回复:长屏蔽电缆导致变频器母线过电压?

之前遇到过的长电缆基本上报过流,通过增加变频器的容量得以解决。

根据楼主提出的结果推原因,我觉得是流过对地分布电容的电流流回到输入侧,这个回路不能突变的分布电容两端的电压通过输入侧的Y电容叠加到直流回路产生过电压。