技术论坛

 关于modbus rtu通讯调试过程的那些事7

返回主题列表
作者 主题
WWCWWC
至圣

经验值:79166
发帖数:9103
精华帖:157
楼主    2025-06-19 12:44:22
主题:关于modbus rtu通讯调试过程的那些事7 精华帖 

S7-1214C Modbus rtu与V20变频器通讯

CB1241信号板篇

V20变频器订货号:1P 6SL3210-5BB11-2BV1

V20变频器操作回工厂设置后,设置CN011宏:

P0003 = 3  专家级

P0010 = 30 出厂设置

P0970 = 21 用户参数出厂值

资料链接:https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_1665.html

V20变频器操作手册下载,

https://www.ad.siemens.com.cn/download/documentdetail_8096.html

P0700:命令源选择;= 5,选择RS485

P1000:频率源设定值选择;= 5,选择RS485

P2023:通讯协议选择; = 2, modbus rtu

P2010:通讯频率选择; = 6,9600bps

P2021:通讯从站地址; = 1,从站1#站点

P2022:Modbus rtu应答超时;= 1000,1000ms

P2014:通讯报文间断时间, = 100,100ms

P2034:校验; = 2,偶校验

P2035:停止位, = 1,一个停止位

因为懒的在原测试程序上修改plc的原始通讯程序管脚参数,设置Cn011宏指令后,再将P2034 = 0为无校验。

 

关于V20变频器报警F72处理:

通过远程控制的方式复位故障:

用通讯先发送第一个字发送16# 04FE报警复位控制字,断开发送16# 04FE后再发送16# 047E变频器准备就绪控制字,其中的逻辑顺序可以在实际应用中,通过控制程序做顺序关联。

 

硬件连接:

将CB1241 RS485信号板    V20

 T/A                 N -

 T/RA

 T/B                 P +

 T/RB

 

1)新建一个测试项目,cpu S7-1214C DC/DC/DC + CB1241,图示1:

等待时间2000ms。其它默认,无需设置修改。

2)在OB1中编辑Modbus rtu通讯程序,图示2:

3)编辑简易的测试程序,图示3:r0054的基本控制位,047E/047F/0C7F/04FE

4)保存、编译后,将项目完整下载到plc,图示4:

分别使能M100.0 = 1,M100.1 = 1,MD300 = 50.0

5)V20变频器面板上,能够看到通讯数据传送过来的命令,图示5:

其它功能:反转,变频器报警复位确认、频率设置这些功能都能够在通讯命令中得到实现。


您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。