主题:1200和G120C用PN通讯,用任意报文PZD-6/6,怎么配置了

1200和G120C用PN通讯,用任意报文PZD-6/6,怎么配置了

流浮
奇侠

经验值:6350
发帖数:470
精华帖:11
1楼    2025-06-19 17:12:49
精华帖  主题:回复:1200和G120C用PN通讯,用任意报文PZD-6/6,怎么配置了

设置参数p922=999自由报文,将报文长度设置为6,剩下的就是BICO参数关联了,建议先配置为标准报文(比如352报文),然后再配置为999自由报文,这样控制字和状态字等就都配置好了,再根据自己实际控制需求自由配置相关功能的参数,比如如果需要用到扭矩限幅功能,可以将扭矩限幅相关参数关联至第3字即可。