楼主
主题:诡异的故障一台M440变频器因为输出端电缆接地故障,结果把挂在同一电源母线上的另外两台变频器给烧了 我司有三台变频器,电源接在同一电源母线上,一台是西门子的MM440,另外两台是ABB的ACS510,前几天三台变频器同时运行的时候,两台ACS510变频器同时故障停机,一分钟后MM440变频器也故障停机,故障代码F0002(过压报警),对该变频器检查时发现,输出端电缆存在接地故障。检查两台ACS510变频器,发现变频器内部有焦糊味,解体后观察到内部电解电容被击穿爆裂、电路板也被烧损。将这两台变频器更换后试运行正常,因生产需要停机一台变频器。待检修人员将MM440变频器出线电缆接地故障修复后,启动试运,结果两台ACS510变频器(包含那台停机的变频器)再次发生内部电解电容被击穿爆裂故障。检修人员也将MM440 停机检查,未发现任何问题,但是还是把这台变频器给换掉了,换下来的变频器在检修间试运正常。换上去的新变频器也运行正常。根据这现象,怕再出现烧ACS510变频器的情况,遂将这两台变频器进线电源接到另外一段母线上去了,更换两台ACS510变频器后,试运正常。要说明的是:1、我们电源系统是中性点经40Ω大电阻接地系统;2、MM440变频器未按照说明书要求拆除Y电容。我们的问题是:1、在这种大电阻接地系统中,不拆除MM440变频器的Y电容,有什么影响吗?2、若变频器的输出侧电缆有一相接地,影响正常运行吗?对电源电压有影响吗?恳请各位大佬给予指教,谢谢了。 |
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
5楼
主题:回复:诡异的故障一台M440变频器因为输出端电缆接地故障,结果把挂在同一电源母线上的另外两台变频器给烧了今天仔细看了一下手册,原来,问题还是出在电网上。 ABB的ACS510也要拆掉滤波电容与地之间的联接 大胆猜测一下:你的MM4变频器没有进线电抗器吧?这样,MM4一运行,谐波就直接到电网了,然后,经各滤波器,进地,相当于进线侧某一项接地,变频器,就容易完蛋了