手机用户20211022144242 游士 经验值:171 发帖数:11 精华帖:0 |
楼主
主题:西门子S120 变频器电源电压690V带的75KW电机每隔8-9个月就烧一台电机 S120变频器电源电压690V带一台75KW电机,每隔8-9个月就烧一台电机。变频器没有安装dv/dt滤波器及输出电抗器,西门子工程师说不需要;电机绝缘等级F级,S1工作制,电机690V星接,额定转速750转/分;2次电机绝缘击穿都是定子绕组下线槽槽口,电机绕组温度长期在40多度,电机长期负载只有25%;电机运行工况长期是每隔2分钟转速从250转升到1100转运行4-5秒然后又降速到250转,斜坡时间7秒。请各位大佬帮忙分析下电机绝缘击穿的可能原因呀 |