| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
手机用户20211104638812 新手 经验值:21 发帖数:4 精华帖:0 |
楼主
主题:西门子6SE70装机装柜型变频器的逆变柜冷却风扇 各位朋友: 向各位求助一下西 门子6SE70装机装柜型变频器冷却风扇与哪个参数相关联? 风扇是不是从电源板上的一个继电器取得启动信号? 谢谢各位,我算是一个刚刚入门的小菜鸟,还请各位不吝赐教/ |
|
超隔离 游侠 经验值:334 发帖数:41 精华帖:2 |
4楼
主题:回复:西门子6SE70装机装柜型变频器的逆变柜冷却风扇我跟你说一下我们的改造经验把,风机的启动信号是由IGBT安装背板上的温控,经过IVI送给cu,再由cu,将启动信号送给电源板上的继电器,但是继电器总坏,换电源板又不合算(缺少备件)。所以我们在柜内加了个接触器由外部控制PLC,就是在变频器启动的时候同时就启动风机。不知道你那是啥型号,我们是X18端子。送你两张照片,一张图希望对你有帮助。 |