楼主
主题:一起因电机内部热敏电阻性能变异引起的报警处理
一起因电机内部热敏电阻性能变异引起的报警处理 故障开始大概在3个月前,一次正常的生产过程中,840D系统下挂的CU320(6FC5337-0BB35-0AA0)突然红灯报警,报警触发后,使设备无法启动,虽然经过了几次所谓的故障排除,始终没有找到问题的根源。用starter软件监控CU320报警信息,图示: 报警信息主要原因是SP2主轴从驱动器报警。 1611#、30611#故障报警,电机通道内部的错误。 我曾经在【一起西门子840D系统主轴驱动器报警的处理过程】处理过该报警, https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1950482_20_0_0.html#anch 曾经对SP2的驱动器故障做的修理,那次经过排查是连接设备主轴电机SP2(双电机主轴)的热敏电阻KTY84-130电气回路存在接触性问题,时好时不好,最后,检查到驱动器的接口有凝结水痕迹,于是将网口插座替换后,故障暂时排除。但是,设备运行几周后,这个故障又再次重现。通过断电重启,似乎能够起一定的作用,一般重启2 ~ 3次,这个报警可以消除,CU320报警消除一般可以正常运行。但是,近来,驱动器这个报警的频次越来越近了。 由于是双电机驱动,同事将SP1的热敏电阻KTY84-130通过外部电缆交叉连接,经过一段时间的应用,故障转移了,从原来的SP2驱动器报警,转移到SP1的驱动器上,是好事情,有戏了。 于是,赶紧报采购,将这个热敏电阻采购回来。现在采购物资的速度在互联网的驱动下,速度已经非常快捷了,很快热敏电阻采购到位。 今天,又到了设备的维保时间,抓紧将这个热敏电阻替换上去。 SP2电机外型图示: 电机铭牌数据: 由于电机温度检测的热敏电阻,安装在定子线圈的绕组上,想到那个位置安装感觉不方便,于是顺着电机输出导线,将热敏电阻一直插入到定子引出导线上,并用尼龙扎带固定定位,图示: 检查确认,该热敏电阻没有极性要求,我按原色棕与新热敏电阻红色对接,原色兰与新热敏电阻褐色对接,将导线通过端子排固定绝缘。确认无误后,通电测试,启动系统、启动液压站后,CO320周卡没有出现报警,说明SP1测温热敏电阻连接的符合原系统要求的,是否真正排除这个故障,还需要时间的考验。 小结: 频繁性的出现同样的故障报警,替换法是排查问题比较有效的方法,如果设备没有备件的情况下,能够找同类的互换测量验证,能够快速查找那些软故障。本例排查方法能够可以给大家一个参考,特写一贴共赏。